熒光示蹤檢漏 —— 一種高效簡便的檢漏方法
泄漏檢測一直是正壓密閉循環特別是空調制冷系統的一大難題。任何正壓密閉循環系統如空調系統在運行過程中始終面臨著泄漏問題,低成本、方便、準確、快速找到泄漏點一直是相關產業的長期要求,即要求我們不僅要確定系統是否泄漏(定性)同時也要準確知道漏點在什么位置(定位)。因此,為了徹底解決系統泄漏的難題,相關專業人士不斷探索檢漏的新方法。
在全球汽車領域,示蹤檢漏產品已經得到了美國通用、福特、克萊斯勒、美洲豹、日本豐田、日產尼桑、德國大眾、法國雪鐵龍、沃爾沃、歐寶以及韓國現代、日本小松等汽車和工程機械制造商的認可。同時在生產線及售后服務領域得到廣泛應用。
在中央空調、商用空調領域,示蹤檢漏法也得到了頓漢 · 布什、荏原、開利、特靈等制冷制造商的成功認可!示蹤檢漏產品目前已在汽車、軍事裝備、船舶、空調、航空、內燃機車、冶金、采礦、工程機械等行業的空調、制冷、發動機、液壓傳遞、自動波箱、水冷卻等密閉系統的泄漏檢測。 示蹤檢漏技術可同時用于各種工業壓力容器、管路、器材的無損探傷,也可在化工生產設備的檢修得到應用。 此外示蹤檢漏法可加強或補充傳統檢漏方法的效果,如高壓水檢中添加示蹤劑可使漏點更加明顯,并可準確的看到漏點位置!
示蹤檢漏是應用特定波長的光照射待檢測系統或工件的外部,泄漏點發出強烈的熒光,即可清晰地看見泄漏處,迅速發現zui小的泄漏。是的可以測定空調制冷及油路、水路系統泄漏的預防性,計劃性維修方法。
熒光示蹤檢漏特點
1. 靈敏度高。定位準確,可檢出泄漏率為 16 克/年。
2. 一次加入,長期有效,已加示蹤劑的系統可隨時檢查泄漏與否!
3. 使用簡便,迅速。LUYOR 檢漏儀可配合的LUYOR 示蹤劑。
4.LUYOR 的第二代示蹤檢漏類產品可以和目前市場上任何牌號的熒光示蹤檢漏類產品兼容,互換!
熒光示蹤檢漏使用
1. 將示蹤劑一定比例加入到系統內。
2. 系統運行20分鐘以上,戴上專用眼鏡,用檢漏儀照射系統的外部,泄漏處將呈明亮的黃色熒光。
3. 修理后,重新檢查泄漏。用專用清洗劑清除泄漏處的示蹤劑。
4. 檢漏儀必須與示蹤劑配套使用。
對照以下事實,您也可以這樣做:
1 .當車輛送到修理廠進行加機油、潤滑油、修理空調等保養或維修時,隨時向顧客推薦檢漏服務。
2 .使用示蹤檢漏法檢查汽車上的泄漏,當顧客現場看見漏點處發出的明亮熒光時,因為 “ 眼見為實 ” ,及時方便、簡單、高效的特點,同時也節約了顧客的時間及修理費用,因此顧客很容易接受您的推薦。
熒光示蹤檢漏的特點
① zui簡便—— 只需三個步驟: 1. 將示蹤劑加入系統; 2. 運行系統 15 分鐘后; 3. 用檢漏燈探查系統外部(漏點處呈熒光)。
② zui準確—— 既能定性(是否有漏點),又能定位(漏點在哪里),不存在主觀猜測。
③ zui快捷—— 可以在幾分鐘內地發現漏點,漏點處都會發出明亮的熒光;對于特別小的漏點可能需要讓熒光示蹤劑在系統中運行 1 — 2 天的時間;但是一旦示蹤劑滲漏出來,用檢漏燈檢測漏點處立即呈現熒光。
④ zui有效—— 靈敏度極高,小于 5 克/年的滲漏點亦可以被準確發現。
⑤ 安全—— 對被檢測的系統無害、對人身安全無傷害。
⑥ 預防性維護和診斷—— 可用于將來可能出現的滲漏檢測。
⑦ 成本低廉—— 成本低廉的空調(及其它正壓密閉循環系統)檢漏方法。
⑧ 技術先進—— 熒光示蹤檢漏技術是目前zui先進的空調系統檢漏技術,同時也代表著未來檢漏技術的發展方向。
空調制冷劑泄漏檢測的七種方法
制冷劑泄漏是空調使用中zui為常見的故障。制冷劑泄漏容易造成環境污染,另外增加車主維護車輛的費用和時間。以下是汽車空調檢漏的七種方法。
目測檢漏
發現系統某處有油跡時,此處可能為滲漏點。目測檢漏簡便易行,沒有成本,但是有很大缺陷,除非系統突然斷裂的大漏點,并且系統泄漏的是液態有色介質,否則目測檢漏無法定位,因為通常滲漏的地方非常細微,而且汽車空調本身有很多部位幾乎看不到。
肥皂水檢漏
向系統充入 10-20kg/cm2 壓力氮氣,再在系統各部位涂上肥皂水,冒泡處即為滲漏點。這種辦法是目前路邊修理廠zui常見的檢漏方法,但是人的手臂是有限的,人的視力范圍是有限的,很多時候根本看不到漏點。
氮氣水檢漏
向系統充入 10-20kg/cm2 壓力氮氣,把系統浸入水中,冒泡處即為滲漏點。這種方法和前面的肥皂水檢漏方法實質一樣,雖然成本低,但有明顯的缺點:檢漏用的水分容易進入系統,導致系統內的材料受到腐蝕,同時高壓氣體也有可能對系統造成更大的損害,進行檢漏時勞動強度也很大,這樣就使維護檢修的成本上升。
鹵素燈檢漏
點燃檢漏燈,手持鹵素燈上的空氣管,當管口靠近系統滲漏處時,火焰顏色變為紫藍色,即表明此處有大量泄漏。這種方式有明火產生,不但很危險,而且明火和制冷劑結合會產生有害氣體,此外也不易準確地定位漏點。所以這種辦法現在幾乎沒有人使用了,如果您能夠看到,那可能是正處在非文明社會階段。
氣體差壓檢漏
利用系統內外的氣壓差,將壓差通過傳感器放大,以數字或聲音或電子信號的方式表達檢漏結果。此方法也是只能 “ 定性 ” 地知道系統是否滲漏而不能準確地找到漏點。
電子檢漏
用探頭對著有可能滲漏的地方移動,當檢漏裝置發出警報時,即表明此處有大量的泄漏。電子檢漏產品容易損壞,維護復雜,容易受到環境化學品如汽油、廢氣的影響,不能準確定位漏點。
熒光檢漏
它是利用熒光檢漏劑在紫外/藍光檢漏燈照射下會發出明亮的黃綠光的原理,對各類系統中的流體滲漏進行檢測的。在使用時,只需將熒光劑按一定比例加入到系統中,系統運作 20 分鐘后戴上專用眼鏡,用檢漏燈照射系統的外部,泄漏處將呈黃色熒光。
熒光檢漏的優點是定位準確,滲漏點可以直接用眼睛看到,而且使用簡單,攜帶方便,檢修成本較低,代表了汽車檢漏的發展方向。據了解, TP 熒光檢漏技術在國外已經有 50 多年的歷史了,得到了包括 通用、福特、克萊斯勒、美洲豹、卡特彼特、派卡、豐田、本田、日產、馬自達、三菱、大眾、奧迪、戴姆勒(奔馳)、寶馬、雪鐵龍、沃爾沃、歐寶、現代等 在內的主要汽車制造商的認可和應用。
空調系統制冷劑檢漏知識問答
傳統的檢漏方法有哪幾種 ?
主要有以下幾種:
1. 看 ―― 目測檢漏:當發現系統某連接處有油跡時,此處可能為泄漏點。
2. 看--肥皂水檢漏:向系統充入10 ~ 20kg/cm2壓力的氮氣,向系統各部位涂肥皂水,冒泡處為漏點。
3. 看 ―― 氮氣水檢:將系統充入10 ~ 20kg/cm2壓力的氮氣,將系統浸入水中,冒泡處為漏點。
4. 看 ―― 鹵素燈檢漏:使用不含鹵素物質的石油氣。點燃檢漏燈,手拿鹵素燈上的空氣管,管口靠近系統可能泄漏處,火焰顏色變為紫藍色,即表示此處有大量泄漏。
5. 聽 ―― 電子檢漏:用探頭對著各可能泄漏部位移動,當檢漏儀發出泄漏報警時,此處即為泄漏點。
6. 看 ―― 氣體差壓檢漏法:利用系統內外氣壓差將壓差通過傳感器放大,以數字或聲音或電子信號的方式表達檢漏結果。一般有真空負壓檢漏、氦氣、氮氣正壓檢漏。
傳統的檢漏方法有哪些優點和缺點?
1. 非系統突然性的斷裂的大漏點,并且系統泄漏的是液態有色介質否則目測檢漏無法定位通常是非常細微的泄漏點。此法不適合空調系統等氣態系統的檢漏。
2. 肥皂水檢漏、氮氣水檢存在非常明顯的缺點,水分易進入系統,腐蝕系統的材料。檢漏時需將系統解體分段檢測,反復拆卸,清除水分等,勞動強度大,高壓氣體可能對系統造成更大的破壞,無疑給系統生產商增加更多的保養費用,用戶和維修單位的成本負擔上升。
3. 鹵素火焰檢漏的缺點明顯:明火經常引燃周圍環境不可避免的油品、清洗劑等易燃物,同時明火與制冷劑結合可產生有毒氣體,此外易受環境的油氣化學品干擾,定性檢測,不易準確定位漏點,只測少數含有鹵素化合物的氣體系統。
4. 電子檢漏產品易損壞,維護復雜。容易受到環境化學品如汽油、廢氣、各種油氣、液態等的影響,絕大多數用戶的反映是 “ 光有報警信號知道漏了!但漏點不知道在哪里! ” ,即只能 “ 定性 ” 不能 “ 定位 ” 的缺點,不能徹底解決系統檢漏難題。
5. 氣體差壓檢漏法:無論是真空負壓檢漏、氦氣、氮氣正壓檢漏法,只能 “ 定性 ” 地知道系統是否泄漏而不能準確的找到漏點!同時,此類方法只刊登系統的生產在線檢漏。
傳統檢漏方法的總結和分類
綜上所述,我們得知,傳統的檢漏方法分為兩類:
1. 利用系統內原有的氣體介質的某些化學我傳達泄漏與否。如電子檢漏、鹵素檢漏。此類方法的檢測設備專用性強。特寫的系統只能用特寫的檢測設備,優點是能 “ 定性 ” ,缺點是不能 “ 定位 ” !
2. 向系統中加入原有介質以外的某些氣體物質,利用這些物質的物理特性傳達泄漏與否!如肥皂水檢漏、氮氣水檢、氣體差壓檢漏。此類方法優點是可以 “ 定位 ” ,缺點是檢測設備價格昂貴(氣體差壓檢漏)、或設備體積大(氮氣水檢、氣體差壓檢漏),或勞動強度大而且可泄漏率低。
加到被檢測系統內的任何物質必須具備哪些條件?
空調制冷系統在運行過程中要求在其中長期存在的物質具有如下特點:
高度的化學穩定性,熱穩定性。
良好的材料相容性。
不影響系統運行性能。
不含水分(水分含量低于 50ppm)。
有沒有一種結合傳統的檢漏方法新的檢漏方式呢?
有!就是示蹤檢漏法。是一種預防性和計劃性的檢漏方法,既可定位又可定性。
什么是示蹤檢漏法?
是一種結合傳統的檢漏方法的優點zui新的檢測技術。是向系統中加入一種滲透性極強的 BON 熒光類液體材料,與系統自身的原有介質相融合,隨著系統介質的循環或者滾動滲透到系統的外部保留在泄漏點,用相應的檢漏燈照系統外部探查,泄漏點激發出非常明亮的黃、白等顏色明亮熒光,從而指示系統的準確漏點!
示蹤檢漏法包含幾種工具材料?
1. 示蹤劑。 2. 檢漏燈及熒光增加眼鏡。 3. 加注工具。
示蹤劑對系統的材料有影響嗎?
沒有!LUYOR示蹤劑是一種化學性質相當穩定的配方液態材料,不同系統對應的 BON 示蹤劑不會和此系統的金屬材料(鐵、銅、鋁等)或高分子材料、橡膠材料、或液態介質有任何反應。
示蹤劑對系統的性能工況有影響嗎?
沒有!在常規系統中空調系統對進入系統的材料要求zui嚴格,經過《中國上海機電產品質量檢測中心》的嚴格檢測表明:即使在加入超過實際需求量五倍示蹤劑的情況下,系統性能依然無變化。
示蹤檢漏法可檢測的泄漏率如何(靈敏度)?
經過《中國上海機電產品質量檢測中心》的檢測,實際可檢出年泄漏率為 16g/ 年。
可檢測泄漏率可能提高嗎?
可以!隨著技術的不斷進步,示蹤劑和檢漏燈的性能不斷改善和優化,可檢出泄漏率目前已達 5g/ 年(LUYOR 公司檢測結果)。
示蹤檢漏燈對人的有傷害嗎?
沒有!LUYOR 示蹤檢漏燈采用LUYOR技術制造,與其它同類檢漏燈相比,傷害人眼睛的紫外光成份含量極少。只要戴上LUYOR專用熒光增強保護眼鏡。就不會傷害眼睛!
工作時必須戴上熒光增強保護眼鏡嗎?
是!熒光增強保護眼鏡除了保護視力不受傷害,同時還可以增強示蹤劑的熒光強度。提高系統的可檢出泄漏率!發現更小漏點!
示蹤檢漏方法復雜嗎?
不!只需三個步驟: 1. 將示蹤劑加入系統。 2. 運行系統 15 分鐘后。 3. 用檢漏燈探查系統外部。
示蹤劑的加注方法如何?
空調制冷系統等含有氣態的正壓系統可用LUYOR 專用加注工具加注。 其它可敞口系統可直接倒入或將示蹤劑與系統介質預先混合加入系統。
示蹤劑的加注量如何?
空調制冷系統按照系統額定制冷劑加注量的 3 ‰ 或冷凍油的 1.5 %加注?;蛘甙聪到y額定量直接加入已添加了LUYOR 示蹤劑的制冷劑或冷凍油。其它介質為液體的系統一般按 3 ‰ 的比例添加,如系統使用過一段時間,系統介質性質惡化,可相應提高示蹤劑的添加比例。
空調制冷系統的示蹤劑加注工具有嗎?
有!可以使用LUYOR 加注工具向系統加入示蹤劑或冷凍油!使用非常簡單!準確!
示蹤檢漏法可應用于哪些行業或系統的檢漏?
航空、車輛、船舶、內燃機車、冶金、采煤、制冷空調、暖通工程、石油化工、工程、機械、等行業。發動機潤滑、動力轉向、變速箱、液壓傳遞、冷卻液化氣體的輸送管路或儲存設備等密閉循環或非循環系統。全部汽車空調、家用、中央空調、其它商用空調等。無論是 R12、R22、R134a、R407C、BrLi 等 CFC、HCFC、HC 等制冷系統,都可使用相應配方的示蹤劑。
示蹤檢漏法對環境有什么要求嗎?
幾乎沒有!但必須保證有電源存在!環境光線越弱,熒光越強!
示蹤劑可以長期保存在系統中嗎?
毫無疑問!即使系統的氣態物質全部漏光,留存系統介質中的示蹤劑有效期依然超過保證一年以上。
示蹤檢漏法可以節約成本嗎?
當然!一次加入長期有效!比如對轎車空調系統來說,一年的示蹤劑成本一般不超過 20 元人民幣。
熒光示蹤檢漏會給維修中心帶來更多利潤嗎?
答:肯定會的。由于熒光示蹤檢漏具有準確性、簡便性、快捷性、有效性、安全和低成本等特點,因此可以給維修中心節省大量的人工成本和時間,避免不必要的重復勞動;樹立汽修廠良好形象和信譽;熒光示蹤檢漏還可幫助汽修廠節省昂貴的制冷劑,并可減少氟的散發以保護環境。
示蹤檢漏法到底有哪些優點?
1. 準確定位。因為漏點可以直接用眼睛看得到。 “ 眼見為實,耳聽為虛 ”。
2. 使用簡單。因為大多數系統都可以配制出相應的示蹤劑,而都可用同一檢漏燈檢測漏點!
3. 預防性和長效性。因為示蹤劑可以長期留存在系統中,所以具有預防性和長效性的檢漏特點!
4. 攜帶方便。一個便攜式工具箱包含檢測用品!使用面廣。
示蹤檢漏法有哪些缺點?
的缺點是檢漏燈光照射不到的地方不容易看到漏點!但使用鏡面反向同樣會看到漏點的熒光!